Skip to main content

TT - Netz

Mehr
11 Jahre 2 Monate her #640 von Stromer
Stromer antwortete auf TT - Netz
Den Bleimantel nur einseitig zu erden, da habe ich gewisse Sicherheitsbedenken!!! So wie ich dich verstehe, ist der Aussenschirm des Ceander nicht geerdet?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
10 Jahre 3 Monate her #975 von chribaer
chribaer antwortete auf TT - Netz
Die Nullungs-Arten sind in der Norm "IEC 60364-4-41 ( Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag )" definiert.

Diese Norm ist international. Ich nehme an, dass NIN etc sich darauf referenzieren.

Das woher und wie ist da nicht erläutert. Deshalb: de.wikipedia.org/wiki/TT-System


Bei dem TT sind wie Drosselspule erwähnt zusätzliche Massnahmen notwendig um den Personenschutz aufrecht zu erhalten: Die Fehlerstrom-Schutzschaltung. Damit werden Fehlerströme sicher detektiert.

Wenn man kann, dann auf TN umstellen, wenn nicht, muss ein FI-Schalter installiert werden (über die ganze Installation).

Gruss

Christoph

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.221 Sekunden
Powered by Kunena Forum