Die Nullungs-Arten sind in der Norm "IEC 60364-4-41 ( Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag )" definiert.
Diese Norm ist international. Ich nehme an, dass NIN etc sich darauf referenzieren.
Das woher und wie ist da nicht erläutert. Deshalb:
de.wikipedia.org/wiki/TT-System
Bei dem TT sind wie Drosselspule erwähnt zusätzliche Massnahmen notwendig um den Personenschutz aufrecht zu erhalten: Die Fehlerstrom-Schutzschaltung. Damit werden Fehlerströme sicher detektiert.
Wenn man kann, dann auf TN umstellen, wenn nicht, muss ein FI-Schalter installiert werden (über die ganze Installation).
Gruss
Christoph